mpu6050 IIC物理地址返回的是 255 是什么情况?
AD0 选择地址,低电平0x68,接低电平的时候正常返回0x68,但是接上高电平返回的就是255
感觉完全不正常,有谁遇到过这个问题吗,咋解决啊,急
急
急

mpu地址问题,返回255
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 关注问题
- 邀请回答
-
3条回答 默认 最新
- NS_ice 2023-05-26 19:35关注
注意下dmp库吧,如果有用到dmp库的话,能证明通讯没问题,返回255 =可能的原因就是dmp库进行初始化的时候,会给mpu重新写指令,dmp库的那个文件里面对mpu指令有重新定义,需要该下,比如ad0接高的话,用addr 改为69,ad0接低,改为68.
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报